无线可燃气体报警器误报如何处理

2年前 (2022-03-16)阅读619回复0
创世纪
创世纪
  • 发消息
  • 注册排名3
  • 经验值560
  • 级别作者
  • 主题112
  • 回复0
楼主

  可燃气体报警器由报警控制器和气体探测器组成。控制器可放置在值班室,主要控制所有监控点。气体探测器装置位于气体容易泄漏的地方。气体探测器的核心部件是内置气体传感器,以检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换为电信号,并通过电线传输到控制器。可燃气体浓度越高,电信号就越强。当可燃气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,可燃气体浓度报警器会发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外部设备,自动消除隐患。

  在使用可燃气体报警器的过程中,为了提高设备的使用效率,用户应具备应对设备紧急情况的能力。接下来,介绍一下可燃气体报警器使用中的几个常见问题。

  1.可燃气体报警器误报警:探头或报警器老化;

  解决方案:从头开始校准。更换探头或报警器。

  2.可燃气体报警器无运行:电源电压异常;集箱进水;电路板问题;解决方案:检查保险和线路;清洁和干燥电路板,必要时更换电路板;更换新电路板或新桌子。

  3.可燃气体报警器显示浓度显示值误差较大:标定时样气浓度不符合要求,探头老化;

  解决方案:用合格的样气从头校准;更换新探针。

  4.可燃气体报警器浓度指示不归零:零漂移;可燃气体残留在防护罩内;探头老化;

  解决方案:在清洁空气下校准零点;拆下探头护罩,清除探头上积聚的灰尘;更换探针或仪器。

  可燃气体报警器适用于以下场所:

  1.化工企业,使用易燃易爆数据进行生产,或在生产过程中产生易燃易爆气体;

  2.石化和矿山企业。当地有许多易燃易爆源气体。根据国家有关安全规定,需要安装检测报警系统。

  3.餐厅、食堂等常用的液化气和天然气场所。

  4.其他使用易燃易爆气体的企业或相关场所。

  可燃气体报警器是检测周围环境或封闭空间中特定气体浓度的设备。简而言之,它是检测气体泄漏浓度的仪器工具。它具有呼应速度快、测量精度高、稳定性好、重复性好等特点,广泛应用于化工、矿山、燃料、食品加工、钢铁、石油、管道、制药、装饰、实验室、气体泄漏等工业环境。